bonjour,

personnellement je considérerais que le radier supporte le poids propre total de l'escalier et comme charge d'exploitation une charge réglementaire ( 350 ou 500 kg /m² selon le  règlement en vigueur dans ton pays ) appliquée sur toute la hauteur ( escalier considéré comme entièrement occupé sur toutes les marches entre deux paliers.( ça doit faire la projection de l'escalier + un secteur équivalent à 2 ou 3 marches selon la hauteur sous plafond.

tu fais ta combinaison de charges et tu considères ton radier rigide ce qui implique que cet effort total est réparti sur la surface du radier.

OuAllahou A3lam