Bonjour les amis,

Dans un projet de réalisation d'une construction en béton armé à usage industriel dont la charge d'exploitation = 6KN/m^2 et les longueurs de trames sont supérieurs à 8.00 mètres, on a choisi comme éléments porteurs verticaux des voiles croisés (en +) d'une épaisseur de 50 cm, tandis que les dimensions sont (2,4 x 2,9), nous avons trouvé des sections de ferraillage importantes (avec du T25 et des T20) (voir photo), qu'est ce que vous en dites ?

 

Capture001.PNG

  • Réponses 11
  • Vues 3.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_136082

Je peux pas juger réellement que c'est exagéré. mais je te pose une question a propos de cette décomposition. Ce que j'ai compris que par exemple quand tu as calculé le voile suivant X, t'as pris une section rectangulaire de 260x50. En compression simple par exemple le flambement suivant Y serait important et le calcul sera mené suivant cette direction alors que c'est pas vrai puisque t'as une inertie plus importante dans le sens Y. c'est pourquoi j'ai souhaité que tu calcule le poteau en une seule unité et ne pas le décomposer.