Posté(e) Septembre 4, 20195 a comment_136021 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire
Septembre 4, 20195 a comment_136031 Avant le dimensionnement, as tu une idée comment réaliser ce mur, une investigation de la fondation éxistante à droite, avec ou sans plots en GB et sur quelle profondeur. Ta semelle est elle un prolongement d'un radier de sous sol. Autre question, c'est un projet école ou réel?
Septembre 4, 20195 a Auteur comment_136032 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire
Septembre 4, 20195 a comment_136033 Si j'arrive à comprendre, vous allez creuser contre l'existant et en fin de chantier remettre la terre. pkoi cette galère, créez un talus suivant la règle 2/3, ça me semble plus pratique
Septembre 4, 20195 a Auteur comment_136035 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire
Septembre 4, 20195 a Auteur comment_136036 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire Modifié Septembre 4, 20195 a par makhlouf aymen
Septembre 4, 20195 a comment_136037 Ah! l'architecture et la conception des murs et doublages ainsi que les cloisonnement c'est du français et pas tunisien. Les français n'utilisent pas les murs de soutènement ni les palplanches pour excaver. Le plus courant pour eux c'est les berlinoises. Normalement tu dispose d'une coupe transversale depuis le nouveau bâtiment jusqu'à l'existant. Modifié Septembre 4, 20195 a par Invités
Septembre 4, 20195 a Auteur comment_136038 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire Modifié Septembre 4, 20195 a par makhlouf aymen
Septembre 4, 20195 a comment_136039 et moi j'ai 25 ans d'expérience dont 19 ans en France. alors bon courage. Modifié Septembre 4, 20195 a par Invités
Septembre 4, 20195 a Auteur comment_136040 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire
Septembre 4, 20195 a comment_136042 J'ai essayé de te guider pour mieux nous expliquer ta conception afin de t'aider. Ca se voit que tu n'est pas sérieux. dans ton profil tu es un ingénieur avec expérience "confirmé", alors montre tes talons. A 7 ans d'expérience on ne demande pas comment dimensionner un MS renversé. Modifié Septembre 4, 20195 a par Invités
Accès réservé aux membres uniquement