Posted September 8, 20195 yr comment_136125 Bonjour, je suis devant un cas de calcul du moment fléchissant sous une charge localisée avec les abaques de PIGEAUD. Le rapport rho=lx/ly = 0,08 (dalle de grande longueur) sauf que dans le fichier ci-joint des abaques de pigeaud je trouve pas cette valeur de rho. même rho=0,1 n'y figure pas ! Toujours dans le même fichier, les deux dernière pages affichent des valeurs avec rho=0, quelle est la différence entre ces valeurs ? Merci pour vos réponses Annexe5_Tableaux_de_PIGEAUD.pdf
September 8, 20195 yr comment_136127 bonjour, vous êtes dans un cas ou la dalle porte dans un seul sens.elle se calcule donc comme une poutre avec deux appuis et uniquement dans le sens de la petite portée. c'est pour cela que les abaques ne s'appliquent pas. OuAllahou A3lam A+
September 8, 20195 yr Author comment_136128 Je pense avoir trouver la réponse. En fait, il faut calculer M1 et M2 a partir des tableaux en considérant rho = 0 (les deux derniers tableau du fichiers).