comment_136240
il y a 19 minutes, Abdelilah Elmahsani a dit :

(2*9.6/2)+(6/2*9.6/2)=17.4 m2

Fait attention, la procédure est presque bonne mais le résultat est faut, ça donne 24m². Pourquoi j'ai dis presque bonne, a mon avis la surface d'influence se calcule au entraxes.

comment_136245

bonjour,

pour le poteau A2

sous G à chaque niveau:

le pois des poutres qui y aboutissent en prenant pour linéaire le porte à faux + 1/2 de la longueur A2-B2 et dans l'autre sens 1/2( A1-A2+A2-A3)

le poids de la surface afférente du plancher soit 1/2(( A1-A2+A2-A3) x  (1-A +1/2 A2B2))

même surface pour l'enduit sous plafond et le revêtement de sol

Sous Q :  la surface afférente x la surcharge surfacique  d'exploitation.

OuAllahou a3lam