- Replies 12
- Views 6.4k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
THISCHBITE 4 posts
-
FRIDJALI 2 posts
-
Bisudi Bazola Aimé 1 post
-
BELLAMINE 1 post
Most Popular Posts
-
bonsoir, vu es dimensions de la poutre et notamment sa hauteur appréciable il s'agirait d'un mauvais ferraillage. moi je proposerais un renforcement par toile à la fibre de carbone. ouA
Bonjour à tous.
Une des poutres porteuses (25x80 cm) du RDC d'un bâtiment r+5 d'une portée de 8 m présente des micro fissures à mi-portée qui ceinturent la retombé de la poutre. Après sondage au scléromètre, par le labo, la résistance du béton est de 23 MPa. Nous avons donc proposé de renforcer les poutres par des goussets. J'aimerais savoir si c'est la bonne solution. Si oui pourriez vous me proposer de la documentation sur le dimensionnement des goussets et si non, quel serait la solution pour palier au problème.
Merci d'avance pour votre aide