- Réponses 13
- Vues 3.7k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
babdou 5 messages
-
AITELHADJ Farid 4 messages
-
FRIDJALI 2 messages
-
BELLAMINE 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonjour,, on parle de reconstitution de sol sans en voir l'ampleur. en fait il s'agir d'excaver quelques 12000 m3 de terrain et de les remplacer. si on doit faire de la substitution se sera
Bonjour ;
je voudrais savoir vos avis , je suis entrain de calculé des fondation d'un hangar métallique (usine de l'emballage carton )
le problème le bon sol est à 6m de profondeur de terrain naturel, donc on décidé d'excavé jusqu'au le bon sol et crée une boite rigide ( voile périphérique)
ma question
01/ quel matériau je dois remplir cette boite rigide ( TVC ou Tuf ou les terres excavées ).
02/ quelle la conception meilleur pour le dallage industrielle:
a)- avec des longrines périphérique et un dallage ep=20cm ( joue comme un tirant) ferraillé 2T12 /esp=30cm (voir photo "a")
b)- avec un réseau des longrines et un dallage ep=15cm ferraillé 2TS8/esp=15cm (voir photo "b").
Merci