Bonjour,  

Comment je peux calculer la hauteur d'un puits perdu et la surface d'infiltration? 

J'ai un débit de 7200l/j 

Et une capacité d'infiltration de 3*10^-8

  • Replies 9
  • Views 1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bonjour, traditionnellement on met deux compartiments: un pour la décantation et un pour la digestion OuAllahou A3lam A+

Featured Replies

comment_137179

Salaam 3alaykum

Joue avec les unités quand tu es en face de ce genre de problèmes. 

Tu cherche une une hauteur en m

L'infiltration en m/s->m3/m2/s->le premier est volume,  la second une surface,  le dernier une variable temporelle  d'où il nous sera possible d'en faire pour nos besoins de calcul ->l/m2/j 

Ton débit en l/j

Tu tire la surface par une égalité D=CI*SI. Tiré de m3/s=m2*m/s

Tu choisi la forme de section de ton puits : c'est toujours circulaire en général 

Tu as selon tes données de sol à choisir la surface d'infiltration totale qui sera soit :

  • Le fond uniquement->disque d'infiltration ->2*r*pi
  • Le fond et les parois de façon partielle ou total-->rectangle+disque ->périmètre *hauteur mouillée +2*r*pi

Et enfin ton volume de puits en m*m2=m3 sachant que le m2 est composé de la surface d'infiltration plus les parois si elles ne sont pas destinées à l'infiltration plus la hauteur libre de paroi non mouillée laissée pour des raisons de sécurité. 

Pour les calculs ne considère que la partie contenant les eaux pour plus de simplicité. 

Enfin tu itère tu fixe une première dimension de diamètre selon l'importance de l'ouvrage (1m, 1,5m etc vois avec ce qui se fait dans votre pays en général) et tu calcule la hauteur. Essaie de faire le reste,  cela fixera plus facilement les idées. Sinon si cela bloque encore je te donnerai la solution à moins que quelqu'un d'autre le fasse avant INCHAA ALLAAHOU. 

WALLAAHOU A3LAM

  • Author
comment_137208

La capacité d'infiltration est égal à -> 2, 6 l/m2/j

le débit /cette valeur de capacité d'infiltration me donne une valeus très grande de la surface d'infiltration. 

Merci 

comment_137210

Dans ce cas tu as deux choix car cet environnement n'est pas propice à cette méthode :

  • Soit tu te connecte aux réseau d'assainissement collectif disponible 
  • Soit tu choisi une période récursive au terme de laquelle on effectuera la vidange ce qui fait que tu dimensionnera ton système pour un volume d'une courte ou moyenne durée et donc pour un volume modéré issu du débit dont tu as parlé. 

WALLAAHOU A3LAM

 

comment_137211

bonjour,

Il y a 5 heures, tanani a dit :

La capacité d'infiltration est égal à -> 2, 6 l/m2/j

le débit /cette valeur de capacité d'infiltration me donne une valeus très grande de la surface d'infiltration. 

Merci 

certainement que tu auras une très grande surface. ta capacité d’infiltration est de 2.6l/m²/j. c'est pratiquement imperméable  Tu es sur des unités?

A+

  • Author
comment_137218

@FRIDJALI oui les unités sont correcte.

 @Ahmed Diagne merci pour les solutions, pour la deuxième solution , le système est précédé par une fosse septique donc le vidange sera au niveau de la fosse septique?      

nb: volume 9m^3 , un seul compartiment

comment_137221

bonjour,

Il y a 4 heures, tanani a dit :

@FRIDJALI oui les unités sont correcte.

 @Ahmed Diagne merci pour les solutions, pour la deuxième solution , le système est précédé par une fosse septique donc le vidange sera au niveau de la fosse septique?      

nb: volume 9m^3 , un seul compartiment

traditionnellement on met deux compartiments: un pour la décantation et un pour la digestion

OuAllahou A3lam

A+

comment_137222

Oui c'est à partir de la fosse septique

Pour ce qui est du volume tu vois avec le maître d'ouvrage selon son budget disponible et les possibilités d'obtenir un volume acceptable que tu vas devoir évaluer selon la durée avant vidange . et vous vous accordez là dessus,  je ne sais pas à l'avance si les 9 m3 suffiront c'est à calculer comme dit ci dessus.  Et pensez à mettre à jour votre conception comme indiqué par M.  @FRIDJALI sinon y a risques de problèmes techniques dans le temps. 