Aller au contenu
Posté(e)
comment_137401

en calculant l’assemblage du pied de poteau sur robot ,j'ai trouve l’entraxe vertical des tige d'ancrage est 60mm (encastrement) ,si j'augmente cet espacement le ratio ne passe pas ,y a t'il un espacement minimum a ne pas dépasser entre les tiges ,

  • Réponses 2
  • Vues 911
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • ouguergouz
    ouguergouz

    oui y'a des valeurs min en fonction des diamètre de perçage.  e1 et e2 (pince) min =1.5 x diamètre de perçage. p1 et p2   min =3 x diamètre de perçage. crdt

recommended_posts

comment_137413
Il y a 12 heures, fatmabela a dit :

en calculant l’assemblage du pied de poteau sur robot ,j'ai trouve l’entraxe vertical des tige d'ancrage est 60mm (encastrement) ,si j'augmente cet espacement le ratio ne passe pas ,y a t'il un espacement minimum a ne pas dépasser entre les tiges ,

 

oui y'a des valeurs min en fonction des diamètre de perçage. 

e1 et e2 (pince) min =1.5 x diamètre de perçage.

p1 et p2   min =3 x diamètre de perçage.

crdt

Modifié par ouguergouz

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…