Restauration et renforcement des poteaux en béton armé :
Les cas :
• Remarque des fissures fines.
• Éclatement extérieur du béton.
• Écrasement du béton.
• Besoins architecturaux :
o Redésigne qui nécessite une élimination d’un poteau ou plusieurs.
o Ajouter des étages dans la construction.
Qui en résultent :
• Surcharge (le poteau ne supporte pas les charges et le poids ajoutées).
• Besoins de répartitions des charges.
Solution :
 Parmi les solutions les plus adaptées :
-Renforcement de la structure par le chemisage des poteaux.

Le chemisage des poteaux :
Un procédé classique dont l’efficacité a été largement vérifiée par l’expérience, consiste à chemiser l’élément en augmentant sa section par la mise en œuvre d’une armature en place et réaliser le bétonnage par coulage ou pompage.

La mise en œuvre :
• Marquer les poteaux sur chantier.
• Placer des supports métalliques ou en bois pour répartir les charges.
• Casser la couverture extérieure des poteaux endommagés.
• Dévoiler l’armature des poteaux.
• Placer la nouvelle armature(les cadres et les barres dont leurs designs dépendent la section ajoutée et le pourcentage d’armature).
• fixer l’armature et faire la connexion entre la nouvelle et l’ancienne armature pour faire repartir les charges verticales sur la nouvelle.

Comment faire la connexion :
• planter des trous dans béton interne du poteau et les nettoyer avec un compresseur pour éliminer les déchets.
• Placer et coller les connecteurs par l’injection de la colle è haute adhérence Acier-Béton comme SIKA ANCHROFIX dans les trous.
• Couler le béton en ajoutant un adjuvant pour augmenter son adhérence tel que SIKALATEX.

ARCHITECTE: DILMI Rebiha

 

1.jpg

  • Réponses 7
  • Vues 11.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonjour Si c'est un seul poteau, il est de préférable de le démolir et le reprendre, car si tu procède au chemisage en plus de ce qui j'ai publié ci dessus, tu doit aller jusqu'au fondations

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonjour attention, si on chemise un poteau cela augmente sa section, ce qui engendrera une nouvelle redistribution d’efforts sur les autres surtout vis a vis des sollicitations horizontales, pens

  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد

    Salaam 3alaykoum précisions supplémentaires enrichissantes! Merci beaucoup!

Images postées

recommended_posts

  • 3 mois après...
  • 2 semaines après...
comment_140601
Le 14/11/2019 à 08:06, Rebiha DILMI a dit :

Restauration et renforcement des poteaux en béton armé :
Les cas :
• Remarque des fissures fines.
• Éclatement extérieur du béton.
• Écrasement du béton.
• Besoins architecturaux :
o Redésigne qui nécessite une élimination d’un poteau ou plusieurs.
o Ajouter des étages dans la construction.
Qui en résultent :
• Surcharge (le poteau ne supporte pas les charges et le poids ajoutées).
• Besoins de répartitions des charges.
Solution :
 Parmi les solutions les plus adaptées :
-Renforcement de la structure par le chemisage des poteaux.

Le chemisage des poteaux :
Un procédé classique dont l’efficacité a été largement vérifiée par l’expérience, consiste à chemiser l’élément en augmentant sa section par la mise en œuvre d’une armature en place et réaliser le bétonnage par coulage ou pompage.

La mise en œuvre :
• Marquer les poteaux sur chantier.
• Placer des supports métalliques ou en bois pour répartir les charges.
• Casser la couverture extérieure des poteaux endommagés.
• Dévoiler l’armature des poteaux.
• Placer la nouvelle armature(les cadres et les barres dont leurs designs dépendent la section ajoutée et le pourcentage d’armature).
• fixer l’armature et faire la connexion entre la nouvelle et l’ancienne armature pour faire repartir les charges verticales sur la nouvelle.

Comment faire la connexion :
• planter des trous dans béton interne du poteau et les nettoyer avec un compresseur pour éliminer les déchets.
• Placer et coller les connecteurs par l’injection de la colle è haute adhérence Acier-Béton comme SIKA ANCHROFIX dans les trous.
• Couler le béton en ajoutant un adjuvant pour augmenter son adhérence tel que SIKALATEX.

ARCHITECTE: DILMI Rebiha

merci beaucoup

1.jpg

 

comment_140677
Le 14/11/2019 à 13:06, Rebiha DILMI a dit :

Restauration et renforcement des poteaux en béton armé :
Les cas :
• Remarque des fissures fines.
• Éclatement extérieur du béton.
• Écrasement du béton.
• Besoins architecturaux :
o Redésigne qui nécessite une élimination d’un poteau ou plusieurs.
o Ajouter des étages dans la construction.
Qui en résultent :
• Surcharge (le poteau ne supporte pas les charges et le poids ajoutées).
• Besoins de répartitions des charges.
Solution :
 Parmi les solutions les plus adaptées :
-Renforcement de la structure par le chemisage des poteaux.

Le chemisage des poteaux :
Un procédé classique dont l’efficacité a été largement vérifiée par l’expérience, consiste à chemiser l’élément en augmentant sa section par la mise en œuvre d’une armature en place et réaliser le bétonnage par coulage ou pompage.

La mise en œuvre :
• Marquer les poteaux sur chantier.
• Placer des supports métalliques ou en bois pour répartir les charges.
• Casser la couverture extérieure des poteaux endommagés.
• Dévoiler l’armature des poteaux.
• Placer la nouvelle armature(les cadres et les barres dont leurs designs dépendent la section ajoutée et le pourcentage d’armature).
• fixer l’armature et faire la connexion entre la nouvelle et l’ancienne armature pour faire repartir les charges verticales sur la nouvelle.

Comment faire la connexion :
• planter des trous dans béton interne du poteau et les nettoyer avec un compresseur pour éliminer les déchets.
• Placer et coller les connecteurs par l’injection de la colle è haute adhérence Acier-Béton comme SIKA ANCHROFIX dans les trous.
• Couler le béton en ajoutant un adjuvant pour augmenter son adhérence tel que SIKALATEX.

ARCHITECTE: DILMI Rebiha

 

1.jpg

salut ,moi jai un poteau au nivea 1er etage le plancher haut est deja coule , le poteax sous demionssioner avec un defaut dalignement et verticalite pour refaire ce poteaux comment dois je proceder;merci

 

comment_140679

Bonjour

attention, si on chemise un poteau cela augmente sa section, ce qui engendrera une nouvelle redistribution d’efforts sur les autres surtout vis a vis des sollicitations horizontales, penser avant, de faire  l'opération de façon symétrique afin de garder la redistribution et d'éviter de créer d'autres anomalies qui peuvent nuires à la structure.

mais pour supprimer un poteau, il ne suffit pas de chemiser uniquement les autres poteaux, mais il faut revoir le dimensionnement, une poutre de 4m pour l'élargir à 6m ou 7m suite à la suppression d'un poteau il faut la redimensionner et l'épure des efforts changera ce qui nécessite un nouveau ferraillage pour ce cas.

 

comment_140682
à l’instant, mourad18 a dit :

et pour ma question est ce que tu as une idee

Bonjour

Si c'est un seul poteau, il est de préférable de le démolir et le reprendre, car si tu procède au chemisage en plus de ce qui j'ai publié ci dessus, tu doit aller jusqu'au fondations