Aller au contenu

Poutre De Roulement ( Pont Roulant Dans Une Usine)

Posté(e)
comment_137812

Bonsoir,

Est ce que je peux étudier la poutre de roulement comme une poutre isostatique ou bien je la considère une poutre continue 

N.B la longueur de mon usine est 90 m

merci

  • Réponses 4
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid

    Bonjour, Les 2 possibilités existent. Quelle est la distance entre appuis de la poutre de roulement ? Cordialement, BZK  

  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid

    Tout dépend des caractéristiques du pont roulant et de votre projet. En pratique le choix est guidé par des raisons économiques : utiliser le moins d'acier possible et techniques : simplifier et unifo

  • Bonjour, => poutre continue a éviter tans que l'on peut  car :  les efforts de fatigue sont générés par la charge roulante une fois sur une travée i-1 puis sur une travée i puis sur une s

recommended_posts

comment_137823

Tout dépend des caractéristiques du pont roulant et de votre projet. En pratique le choix est guidé par des raisons économiques : utiliser le moins d'acier possible et techniques : simplifier et uniformiser au maximum le montage et la fabrication.

Par exemple, pour des bâtiments industriels classiques , pour de grandes travées 10m ou 12 m, l'option continu permet d'atteindre plus facilement les critères de flèches (1/600 L)

Vous avez un très bon outil qui existe pour le dimensionnement des poutres de roulement ISO et continue développé par le CTICM

https://www.cticm.com/logiciel/logiciel-de-calcul-de-poutres-de-chemins-de-roulement/

Vous devez créer un compte pour le télécharger mais c'est gratuit.

BZK

comment_137825

Bonjour,

=> poutre continue a éviter tans que l'on peut  car :

 les efforts de fatigue sont générés par la charge roulante une fois sur une travée i-1 puis sur une travée i puis sur une suivante  travée i+1, etc... avec les moments en travée qui changent de signe  ; donc des contraintes en traction/compression qui sont alternées suivant les cycles d' utilisation  .

+ les contraintes de la poutre dans les assemblages dans  les boulons et dans les soudures sont  a calculer en fatigue suivant EC3-1-9 articles 8(2) et 8(3).

Les poutres sur 2 appuis sont donc préférables pour les chemins de roulement dans la limite de leur longueur standard

ce calcul avec l'aide du logiciel téléchargeable du CTICM très bien fait ne pose pas de difficultés majeures...

bon courage

gui37

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités