Bonsoir; 

j'ai des fûts élances (h=5.90m) d'un hangar en CM  enterre  dans le sol avec une section de 85x90 cm2 .

après le contrôle des plans Gc par le CTC il m'a demandé de revoir les armatures transversales des poteaux (ajout d'un cadres ) .

 -revoir lamda g  (7.4.2.2 - Armatures transversales)

j'ai pas compris !!!! voir les pièces jointes .

Merci d'avance 

01.JPG

02.JPG

armatures transversales.JPG

  • Replies 12
  • Views 5.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bonjour, t nous ne dis pas quelle valeur tu as pris pour lamda g. une remarque reste à faire pour l’élancement de ces fûts de 5.9 m. n'aurait t-il pas été préférable de fonder sur puits? 

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonjour tu n'a qu'a vérifier lamda g pour tenir compte de coefficient Pa, ensuite il faut vérifier  Amin en % de la section en fonction de ce lamda g <ou =3 ou >ou égale 5, sinon interpoler

  • bonjour ρ> 5 (0.80x5.9/0.90=5.22)   At choisi=6T8=6x0.5=3cm2 At minimumu=0.30%=0.30x85x90/100=22.95cm2/m Zone nodale esp=10cm   At=22.95/10=2.295cm2 < 3cm2  vérifié Hors zone