Salaam 3alaykoum Pourquoi les raidisseur puisque c'est en béton armé déjà? Pour les 20 cm ça risqe d'être trop grand ce n'est pas un mur porteur son poids propre surpasse les actions variabl
-
bonsoir, j'adhère entièrement à ce qu'a dit @ahmed l'épaisseur de 15 cm est, à mon avis largement suffisante . quant aux raidisseurs ils sont inutiles. vérifier la stabilité sous le ven
Bonjour à tous,
Je suis sur le point de réaliser une partie d'un mur de clôture avec des parois en béton armé (exigence du client) et non en parpins, ma conception pour l'instant est un mur d’épaisseur 15 cm et de 3 m de hauteur au dessus du terrain naturel et un ancrage de 1 m posé sur une semelle filante de 70 cm de largeur et 30 cm de hauteur. Cette partie du mur à une longueur de 70 m de longueur.
Je compte ferrailler les parois en double nappe avec des raidisseur chaque 4 m, et mettre en place un joint de 4 cm tout les 25 m de longueur.
La semelle filante sera ferrailler avec une seul nappe.
Que pensez vous de cette conception ? Vos avis et critiques sont les bienvenues ...