si j'etudie une charpente metallique 

mes charges sont

charges permanente

charges d'exploitation (toitue inaccessible)

et vent 

les combinaison defavorable seron

1.35G+1.5Q ( je ne considère pas le vent parce que on a une toiture inaccessible c'est a dire rare d'avoir un vent aussi)

et 1G-1.5W (cas de soulevement)

est ce que c juste ?

  • Réponses 1
  • Vues 574
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_138855
Il y a 1 heure, Lajoie a dit :

bonjour,

si j'etudie une charpente metallique 

mes charges sont

charges permanente

charges d'exploitation (toitue inaccessible)

et vent 

les combinaison defavorable seron

1.35G+1.5Q ( je ne considère pas le vent parce que on a une toiture inaccessible c'est a dire rare d'avoir un vent aussi)

et 1G-1.5W (cas de soulevement)

est ce que c juste ?

Oui selon la norme (vent défini comme action variable fixe) mais n'oubliez pas les directions à considérer dans le cas du vent comme vous l'avait suggéré @Billy_ze_kid.