Aller au contenu
Posté(e)
comment_139094

bonsoir tous le monde, jomoaa moubaraka

tout d'abord est ce que c possible de pré-dimensionner une poutre en béton armé de 14 m de portée a cause de la présence d'une piscine semi-olympique (10*22m et 2.5m de profondeur)au-dessous  

est ce qu'il faut passer au béton précontraint ?si c oui quelle sont les étapes a suivre et comment ça serra la liaison entre la poutre et le poteau  

sachant que la piscine est au niveau '' sous-sol'' et la super-structure est en charpente métallique

:huh:  

  • Réponses 4
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Une poutre en Béton armé de 14 metre est faisable, pusique la portée limite économique pour la poutre en BA est de 15m( cas de pont ) car c'est un ouvrage fréquent où on peut trouver ce genre des port

  • gerardwarm
    gerardwarm

    Et ne pas oublier que les barres d' acier ordinaires sont limitées à 12 m.

  • Salima Bktt
    Salima Bktt

    mrc bcp Mr Bisudi Bazola c'est très gentil 

recommended_posts

comment_139095

Une poutre en Béton armé de 14 metre est faisable, pusique la portée limite économique pour la poutre en BA est de 15m( cas de pont ) car c'est un ouvrage fréquent où on peut trouver ce genre des portées ,donc 14 metre pour le cas de batiment c'est faisable, mais il faudra proceder à beaucoup de verification;

Hauteur Total sera comprise entre L/10 et L/15 et donc tu auras une poutre avec Hminimal 1m, et donc avec ceci il faudra le calculer à ELU,et surtout à ELS, prendre la section d'armature defavorable entre les 2, car ce genre des poutres souvent ELS est tres defavorbale suite aux conditions de fissuration tres préjudiciables;

-Ensuite la verification de la flèche, et en calculant penser dejà à sa réalisation sur les chantiers comment ilva se faire,car ceci te permettra de verifier meme la flèche pendant la phase d'execution, exploitation;

-Voir avec l'architecte si avec cette hauteur de l'ame ne va pas gener la hauteur du local par rapport au concept architectural(Hauteur sous plafond, etc);

-cette poutre est deja une poutre de grande hauteur, donc prévoir les armatures de peau, puisque si sa hauteur totale vaut 1m=100cm,supposons avec une dalle par exemple de 20cm, on aura une hauteur de l'ame=80cm; or une poutre est considére comme de grande hauteur si h(a) sup ou égale à 2x(80-(fe/10)) avec fe en Mpa et h(a)= hauteur de l'ame en cm; on a h(a)=80cm; fe=500Mpa, donc en remplaceant cela ona h(a)=80cm sup à 60cm donc c'est une poutre de grande hauteur d'où il faut prévoir les armatures de peau;

-Prévoir certaines dispositions constructives, qui dependra du procédé d'exécution de cette poutre cad s'il sera préfabriqué ,vue son poids verifier bien les dispostitions de transport,montage(donc il faut faire desverification des section d'acier et leur sens de disposition) car le moment peut changer de signe lors de son procédé de transport,

 

  • Auteur
comment_139103
Le 03/01/2020 à 18:07, Bisudi Bazola Aimé a dit :

Une poutre en Béton armé de 14 metre est faisable, pusique la portée limite économique pour la poutre en BA est de 15m( cas de pont ) car c'est un ouvrage fréquent où on peut trouver ce genre des portées ,donc 14 metre pour le cas de batiment c'est faisable, mais il faudra proceder à beaucoup de verification;

Hauteur Total sera comprise entre L/10 et L/15 et donc tu auras une poutre avec Hminimal 1m, et donc avec ceci il faudra le calculer à ELU,et surtout à ELS, prendre la section d'armature defavorable entre les 2, car ce genre des poutres souvent ELS est tres defavorbale suite aux conditions de fissuration tres préjudiciables;

-Ensuite la verification de la flèche, et en calculant penser dejà à sa réalisation sur les chantiers comment ilva se faire,car ceci te permettra de verifier meme la flèche pendant la phase d'execution, exploitation;

-Voir avec l'architecte si avec cette hauteur de l'ame ne va pas gener la hauteur du local par rapport au concept architectural(Hauteur sous plafond, etc);

-cette poutre est deja une poutre de grande hauteur, donc prévoir les armatures de peau, puisque si sa hauteur totale vaut 1m=100cm,supposons avec une dalle par exemple de 20cm, on aura une hauteur de l'ame=80cm; or une poutre est considére comme de grande hauteur si h(a) sup ou égale à 2x(80-(fe/10)) avec fe en Mpa et h(a)= hauteur de l'ame en cm; on a h(a)=80cm; fe=500Mpa, donc en remplaceant cela ona h(a)=80cm sup à 60cm donc c'est une poutre de grande hauteur d'où il faut prévoir les armatures de peau;

-Prévoir certaines dispositions constructives, qui dependra du procédé d'exécution de cette poutre cad s'il sera préfabriqué ,vue son poids verifier bien les dispostitions de transport,montage(donc il faut faire desverification des section d'acier et leur sens de disposition) car le moment peut changer de signe lors de son procédé de transport,

 

mrc bcp Mr Bisudi Bazola c'est très gentil 

comment_139104

En cas de préfa il faut vérifier avec le fabriquant. Souvent la limite est de 12m( prb de fabrication et de transport). En cas de coulée sur place tout est possible ( sauf qu'il faut regarder l'inertie) J'ai fait des poutres de 18met ça marche depuis 12 ans.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…