bonjour, Pour le coffrage de ton radier et nervures tout dépend des trames entre poteaux et la contrainte admissible du sol , a mon avis un R+2 EN CM c peut être exagéré pour voir çà pouvez vous nous
-
Salaam 3alaykoum Cela dépend de la vérification à l'ELU ET ELS en d'autres termes A_smax à calculer et à comparer avec les valeurs d'aire d'acier calculées. pour le croisement des barres il
-
bonjour, un radier de 80 cm d'épaisseur me semble déjà surdimensionné. quelle est l'importance de ton ouvrage ( usage- nombre d'étages etc.) et comment est tu arrivé à ce pré- dimensionnemen
Bsr. Jai un radier nervuré de 80cm et les nervures de 1.5m ferraillé a 7t25 et chapeau de 7t20 en 2 lits comme chapeau . ma question comment disposer les aciers des 2 nervures entrecroisees au niveau du noeud. Et est ce que mes nervures sont surferraillees ? Merci