Posté(e) Janvier 10, 20205 a comment_139265 Bonjour chefs Quand on peut dire que la période est satisfaite ?
Janvier 12, 20205 a comment_139283 Voir Art.4.2.4 Détermination de la période fondamentale de la structure du RP99/2003
Janvier 13, 20205 a Auteur comment_139308 Bonjour Sœur Soffia . (Voir Art.4.2.4 Détermination de la période fondamentale de la structure du RP99/2003) ça pour RPA ms pour Le RPS ?
Janvier 14, 20205 a comment_139334 tu peux limiter ta période qu'avec les déplacements inter-étage pour la limitation donnée par RPA 2003 c pour le calcul du coefficient d'amplification dynamique (D) seulement. Pour la période du mode 6 (t=0.09s < 0.2s) donc on peut négliger le reste des modes selon RPA 2003. WALLAHO A3LAM
Janvier 14, 20205 a Auteur comment_139364 khouya MHAMED Mrc bq je peux essayer d’arrêté le calcul au Mode 6
Bonjour chefs
Quand on peut dire que la période est satisfaite ?