Bonjour chers collègues,

Pour l'assise d'un radier général, est ce que :

1- On est censé faire descendre le radier jusqu'au niveau du bon sol ?

2- peut-on couler le radier sur une couche de TVC au lieu du BP ou GB?

Cordialement

  • Réponses 2
  • Vues 982
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_139526

Bonjour,

 

1 - Il est préférable s'il est possible et facile de l'atteindre, oui ;

2 - Pas toujours, il faut vérifier la portance du sol compacté vis-à-vis les charges, la qualité du compactage, faire des essais sur ce TVC (comportement en présence d'eau par exemple...). Pour éviter de faire tout un travail puis reprendre les travaux à 0 à cause d'un mauvais sol utilisé, mieux passer par du GB.

En attendant les avis des autres collègues.

Bon courage.

comment_139533

bonjour,

1-la notion de bon sol est très subjective. le bon sol est celui qui présente la capacité portante pour laquelle l'ouvrage a été calculé.

2- le GB en couche mi,ce a le même rôle que le BP. ce rôle est de porteger le Béton du radier ou de la semelle contre les boues qui pourraient le souiller.l'utilisation d'un TVC est envisageable sous réserve qu'il soit exempt de fines argileuses.

OuAllahou A3lam

A+