Posted January 21, 20205 yr comment_139554 Bonjour, je dois calculer la poutre P145 (30x120) du plan que j'ai joint en pdf Centre Commercial PH RDC.pdf. Alors pour le calcul j'ai considéré les charges linéaires de la dalle N13a et la charge ponctuelle créée par le départ du poteau 15/50. Ma question: Vu la position du poteau qui est excentrée par rapport à la poutre est ce que mon modèle de chargement est ok?
January 21, 20205 yr comment_139564 Bonjour, Tu doit prendre en compte, en plus, un couple de torsion = N x e (avec e=7.5cm d'après ton dessin et N la charge transmise du poteau 15/50) à l’abscisse x = centre de ton poteau.