Aller au contenu
Posté(e)
comment_139620

bonjour

image.thumb.png.a2ef3f5e1f701ab8f369faec4c9c8bc4.png

pourquoi il me donne une valeur très grande quand je veux modélise le poteaux aux flambement

j'ai une ferme qui est encastré sur le poteau

ferme est du forme trapezoidale

 

  • Réponses 4
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid

    Bonjour, Si votre traverse est une section simple (ex  IPE), vous pouvez procédez de cette manière, en sélectionnant la traverse dans  "adjoning members", (barres aboutissants). Or ici c'est

recommended_posts

comment_139627

Bonjour,

Si votre traverse est une section simple (ex  IPE), vous pouvez procédez de cette manière, en sélectionnant la traverse dans  "adjoning members", (barres aboutissants).

Or ici c'est une poutre treillis. vous avez du sélectionner une barre constituant votre treillis, d'où la valeur très élevée obtenue.  Pour que ca soit cohérent, il faut rentrer manuellement l'inertie équivalente d'une section moyenne de votre poutre treillis.

BZK

  • Auteur
comment_139628
2 minutes ago, Billy_ze_kid said:

Bonjour,

Si votre traverse est une section simple (ex  IPE), vous pouvez procédez de cette manière, en sélectionnant la traverse dans  "adjoning members", (barres aboutissants).

Or ici c'est une poutre treillis. vous avez du sélectionner une barre constituant votre treillis, d'où la valeur très élevée obtenue.  Pour que ca soit cohérent, il faut rentrer manuellement l'inertie équivalente d'une section moyenne de votre poutre treillis.

BZK

inertie moyenne :( inertie du traverse sup + inertie du traverse inf )/2 ??

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…