Aller au contenu
Posté(e)
comment_139716

J’ai un bâtiment qui a deux sous-sols , les étages sont pas pareils mon problème est une partie du sous-sols un est encré dans le sol ( fondation) je ne sais pas comment modéliser ces fondation , est ce que je vais modéliser les fondation du bâtiment qui sont à la base et celle des sous-sols un ( une partie de l'étage) merci d'avance    

  • Réponses 2
  • Vues 785
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_139719

bonjour, Si vous avez deux sous-sol donc c une boite rigide( l’existence d'un voile périphérique) cad votre encastrement sera a partir du plancher niv +0.00 donc réellement vous aurez 02 modèle de calcul: un modèle sans sous sol pour le calcul de ta superstructure et comportement (sismique) et le 2eme modèle avec les 02 sous-sol pour le calcul des fondations a l'ELS et l'ELU.  wallaho a3lam

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…