Jump to content
Posted
comment_139746

En RDM, Dans une poutre à plusieurs travées, Les valeurs maximales des moments sur appuis et en travée sont calculées en considérant les cas sous-mentionnés (voir photo), or, en modélisant les structures de bâtiments dans les logiciels de calcul, on considère seulement le cas N°01 ou toutes les travées sont chargées, qu’est-ce que vous en dites ?

N.B : travée chargée : C= 1.35G + 1.5Q

          Travée déchargée : D = 1.35G

15.PNG

  • Replies 2
  • Views 1.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Oui tu as bien raison. Le phénomène de trachée chargée-déchargée n'est globalement jamais pris en compte. Sauf sur des calculs à la main. Seul le module '"Arche dalle" à ma connaissance utilise u

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_139747

Oui tu as bien raison. Le phénomène de trachée chargée-déchargée n'est globalement jamais pris en compte. Sauf sur des calculs à la main.

Seul le module '"Arche dalle" à ma connaissance utilise un système de travée chargée-déchargée. En éléments finis sur Advance design ou Robot, on ne prend jamais en compte ce phénomène.

  • 2 weeks later...
comment_139930
On 1/30/2020 at 1:11 PM, USTHB2013 said:

En RDM, Dans une poutre à plusieurs travées, Les valeurs maximales des moments sur appuis et en travée sont calculées en considérant les cas sous-mentionnés (voir photo), or, en modélisant les structures de bâtiments dans les logiciels de calcul, on considère seulement le cas N°01 ou toutes les travées sont chargées, qu’est-ce que vous en dites ?

N.B : travée chargée : C= 1.35G + 1.5Q

          Travée déchargée : D = 1.35G

15.PNG

Bonsoir M.Saïd,

Je pense que vous avez cette possibilité dans le module conception de ferraillage des éléments béton Armé.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...