Bonjour à tous

Voilà mon problème on a eu des Remontées des eaux sur un radier géneral au sous sol à 9 m de profondeur 

pourtant l’étude géotechnique n’a donnée aucune information sur l’existence ‘d’ eau  sur plusieurs point à des profondeurs allant jusqu’à 20metres 

maintenant que faut il faire pour stopper ce phénomène ? Avant de procéder au travaux de rénovation de toute la plate forme qui s’est détériorée 

merci pour vos conseils 

  • Replies 2
  • Views 968
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_139766

bonjour,

il est à peu près certain que la campagne géotechnique a été faite en période sèche et que la présence d'eau soit donc due aux précipitations de la mauvaise saison.

cette présence d'eau a donc crée des surpressions sur la dalle du radier qui s'est détériorée dans ses parties les moins résistances  à cet effort non pris en compte.

pour ce qui est du remède tout dépendra de l'importance des arrivées d'eau.

si le débit est réduit je pense qu'il ne faut rien faire dans l'immédiat- plus tard quand le phénomène sera stabilisé, au fur et à mesure que la charge du bâtiment augmente on pourra colmater, soit ponctuellement soit en coulant des dalles entre les nervures du radier.

A+

 

 

comment_139776

Des photos si elles existent ? 

Il se peut qu'il y'a des venues des eaux de différentes origines (eaux usées avoisinantes, eaux pluviales,... Etc). 

Si tu partagera avec nous  le profil géologique des terrains ,ainsi que les conclusions du rapport géotechnique ça sera beaucoup mieux. 

Cordialement. 