Posted February 10, 20204 yr comment_139976 Je souhaite connaitre les combinaison pour la vérification des effort thermique et les sollicitation à tenir en compte c'est à dire soit les moment ou les efforts axiaux pour les structures en béton armés dépassant les 38 ml de long.
February 10, 20204 yr comment_139979 Bonjour à vous Pour cette évaluation, le paramètre le plus important est la variation annuelle de température de ton pays et non la longueur, par exemple pour moi qui suis en République Démocratique du Congo, on passe généralement de 20 à 35 dégré Celsius par an et donc une variation moyenne de 15 dégré; alors en Algérie c'est comment? Bonne continuation
February 11, 20204 yr comment_139988 Les combinaisons à considérer pour la détermination des sollicitations et des déformations de calcul d’après le CBA 93 sont : La combinaison ELU : 1.35G+1.5Q+0.8TP. Art. A.3.3.2. CBA93. La combinaison ELU : 1.35G+1.5Q+0.8TM. Art. A.3.3.2. CBA93. La combinaison ELS : G+ Q+0.6TP. Art. A.3.3.3. CBA93. La combinaison ELS : G+ Q+0.6TM. Art. A.3.3.3. CBA93. Avec une température initiale moyenne au moment de la réalisation de l'ouvrage dite température ambiante- prise égale a : par exemple a Alger Ta= +25°C Voir Art A.3.1.3.3 du CBA 93 Avec Tmax= 35°C ET Tmin=-15°C Voir Art A.3.1.3.3 du CBA 93 . و الله أعلم