Je souhaite connaitre les combinaison pour la vérification des effort thermique et les sollicitation à tenir en compte c'est à dire soit les moment ou les efforts axiaux

pour les structures en béton armés dépassant les 38 ml de long.

  • Réponses 2
  • Vues 7.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_139979

Bonjour à vous 

Pour cette évaluation, le paramètre le plus important est la variation annuelle de température de ton pays et non la longueur, par exemple pour moi qui suis en République Démocratique du Congo, on passe généralement de 20 à 35 dégré Celsius par an et donc une variation moyenne de 15 dégré; alors en Algérie c'est comment? 

Bonne continuation

comment_139988

Les combinaisons à considérer pour la détermination des sollicitations et des déformations de calcul d’après le CBA 93 sont :  

 La combinaison ELU : 1.35G+1.5Q+0.8TP.         Art. A.3.3.2. CBA93. 

 La combinaison ELU : 1.35G+1.5Q+0.8TM.        Art. A.3.3.2. CBA93.     

 La combinaison ELS : G+ Q+0.6TP.                     Art. A.3.3.3. CBA93.   

 La combinaison ELS : G+ Q+0.6TM.                    Art. A.3.3.3. CBA93.      

Avec une température initiale moyenne au moment de la réalisation de l'ouvrage dite température ambiante- prise égale a :  par exemple a Alger   Ta= +25°C  Voir Art  A.3.1.3.3 du CBA 93

Avec Tmax= 35°C ET Tmin=-15°C   Voir Art A.3.1.3.3 du CBA 93 . 

و الله أعلم

 

 

 

 