Bonjour à tous 

j'aimerais bien savoir quel degré de crochet est préconisé pour les armatures de semelles de fondation.

D’après ce qu j'ai trouvé sur internet , c'est 90 degré

Mais quand je mets 90 degrés, regardez le schéma en bas il reste plus d'enrobage.

Dans mon cas, est ce que je change la hauteur de la semelle ou bien je mets change le degré des crochets et je mets 130 degré.

Merci à vous.

 

image.png.5679bcf0663d80747d8c64de7f2ddf8d.pngimage.thumb.png.2a547d1c967350a7c9c67a2e623926e2.png

  • Réponses 2
  • Vues 1.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_140306
il y a 12 minutes, loubna fellaj a dit :

bonjour ;

Il faut changer le degré de crochet des barres principale par 135° pour les deux cotés .