concernant le calcul de balcon qui constitué d’une dalle pleine , j'ai trouvée  sur  des  projets  de fin d'étude une  relation qui détermine  l’épaisseur  de cette dalle  L / 15< e < (L / 20) +7 

d'ou vient ou  cette relation ? 

comment_140421
Il y a 20 heures, bilal a dit :

concernant le calcul de balcon qui constitué d’une dalle pleine , j'ai trouvée  sur  des  projets  de fin d'étude une  relation qui détermine  l’épaisseur  de cette dalle  L / 15< e < (L / 20) +7 

d'ou vient ou  cette relation ? 

bnjr

elle dépend des conditions d’appuis .sans oublier aussi la condition de coups feux

crdt