Posted March 1, 20204 yr comment_140434 Bns a tous je veux pose cette quesion comment étudier une structure constitué par L=28m ,absence un joint de dilation ou bien répture svp comment choisir les combainison de charge selon les charge de la température merci pour les réponse
March 4, 20204 yr comment_140492 Les combinaisons à considérer pour la détermination des sollicitations et des déformations de calcul d’après le CBA 93 sont : La combinaison ELU : 1.35G+1.5Q+0.8TP. Art. A.3.3.2. CBA93. La combinaison ELU : 1.35G+1.5Q+0.8TM. Art. A.3.3.2. CBA93. La combinaison ELS : G+ Q+0.6TP. Art. A.3.3.3. CBA93. La combinaison ELS : G+ Q+0.6TM. Art. A.3.3.3. CBA93. Avec une température initiale moyenne au moment de la réalisation de l'ouvrage dite température ambiante- prise égale a : par exemple a Alger Ta= +25°C Voir Art A.3.1.3.3 du CBA 93 Avec Tmax= 35°C ET Tmin=-15°C Voir Art A.3.1.3.3 du CBA 93 . و الله أعلم
March 4, 20204 yr Author comment_140497 Mr merci pour cette reponse mais est ce que si possible faire les calcume selon les combainaison de charge 1.35G+1.5 Q+0.8T1 1.35G+1.5Q+0.8T2 sauf le chargement de la température doit etre T1=35 ET T2=-15
March 5, 20204 yr comment_140500 Non c par rapport a la temperature ambiante cad Tp=35-25=+10° ET TM= 25+15= -40°. و الله أعلم
September 10, 20213 yr comment_151421 le voila commet calcul la température selon CBA93 Cas de la température uniforme (cas courant) Variations uniforme de température La variation uniforme de la température ΔΤ pour une structure ou un é donné est calculée comme la différence entre la température moyenne températures climatiques (en hiver ou en été) et la température T0 à moment de la réalisation de l’ouvrage : A défaut de définition plus précise de la températures initiales mo moment de la réalisation de l'ouvrage Le CBA 93 recommande l'intervalle T 0 entre +10° et + 2 Algérie du nord (climat tempéré) Tmax = +35°C et Tmin = -15°C Proche et moyen sud Tmax = +45°C et Tmin = -20°C Extrême sud T max =+55°C et Tmin = -30°C Variations saisonnière de température extérieure (CBA 93 ΔΤu1 = T max - T0 et ΔΤu2 = Tmin - T0
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.