Aller au contenu
Posté(e)
comment_140550

bonjour svp j'aimerais faire la descente de charge sur une poutre et sur l'une des travées il ya une dalle qui ne porte pas dans le sens de la poutre c a d la poutre ne porte pas la dalle sur cette travée;;; jaimerais savoir si lors de la desente de charge sur cette travée je ne dois pas consideré la charge de la dalle ou alors je dois considere quelle sapplique sur une largeur de 1 metre.  merci d'avance

 

  • Réponses 1
  • Vues 793
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_140553

Si, sur un coté, la dalle ne s'appui pas sur ta poutre, il ne faut pas prendre en compte le poids de cette dalle pour la descente de charge de ta poutre.

Cependant, tu va avoir un déséquilibre (ta poutre est chargé uniquement sur un des deux cotés) qui va induire un moment Mx. Il convient alors de vérifier cette poutre à la flexion déviée.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…