Aller au contenu
  • Réponses 4
  • Vues 1.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • canartik
    canartik

    Il y a toujours de l'effort normal puisque les voiles sont soumis à de la compression ou traction verticale. Au séisme, le bâtiment "bascule" avec un "encastrement" en pied (phénomène du pendule inver

Images postées

recommended_posts

comment_140580

Bonjour

Pour prendre en compte seulement les effets du séisme  suivant X prend les efforts issus de ce cas de charge. J ai l'impression que c'est ce que tu as fait si le cas de charge N°2 est bien ton séisme suivant X.

J'ai l'impression  que ton ton problème c'est que tu ne sais pas exploiter le tableau des torseurs des voiles?:

-M: moment selon la forte inertie du voile (dans son plan)

-N: effort normal vertical

-Txy: effort de cisaillement horizontal dans le plan du voile

-Mf: moment de flexion selon la petite inertie du voile (perpendiculaire à son plan)

-Tyz: effort de cisaillement perpendiculaire au voile

  • Auteur
comment_140588
9 hours ago, zoliv63 said:

Bonjour

Pour prendre en compte seulement les effets du séisme  suivant X prend les efforts issus de ce cas de charge. J ai l'impression que c'est ce que tu as fait si le cas de charge N°2 est bien ton séisme suivant X.

J'ai l'impression  que ton ton problème c'est que tu ne sais pas exploiter le tableau des torseurs des voiles?:

-M: moment selon la forte inertie du voile (dans son plan)

-N: effort normal vertical

-Txy: effort de cisaillement horizontal dans le plan du voile

-Mf: moment de flexion selon la petite inertie du voile (perpendiculaire à son plan)

-Tyz: effort de cisaillement perpendiculaire au voile

Ahh oui tu a raison merci beaucoup !!! 

Mais pourquoi il y a un effort normal  si j'ai choisi l'effet horizontale du séisme seulment ??? D'ou vient cette effort ?? 

Merci d'avance !! 

 

Modifié par ely97

comment_140589

Il y a toujours de l'effort normal puisque les voiles sont soumis à de la compression ou traction verticale. Au séisme, le bâtiment "bascule" avec un "encastrement" en pied (phénomène du pendule inversé), donc les voiles sont soit comprimés soit tendus au séisme. Les torseurs de voiles M bas, Txy, et N bas sont à prendre en compte pour calculer le voile en flexion composée, et il faut les compter avec le signe + ou -

  • Auteur
comment_140602
8 hours ago, canartik said:

Il y a toujours de l'effort normal puisque les voiles sont soumis à de la compression ou traction verticale. Au séisme, le bâtiment "bascule" avec un "encastrement" en pied (phénomène du pendule inversé), donc les voiles sont soit comprimés soit tendus au séisme. Les torseurs de voiles M bas, Txy, et N bas sont à prendre en compte pour calculer le voile en flexion composée, et il faut les compter avec le signe + ou -

Merciii bcppp !! 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…