Jump to content
  • Replies 4
  • Views 1.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Il y a toujours de l'effort normal puisque les voiles sont soumis à de la compression ou traction verticale. Au séisme, le bâtiment "bascule" avec un "encastrement" en pied (phénomène du pendule inver

Posted Images

Featured Replies

comment_140580

Bonjour

Pour prendre en compte seulement les effets du séisme  suivant X prend les efforts issus de ce cas de charge. J ai l'impression que c'est ce que tu as fait si le cas de charge N°2 est bien ton séisme suivant X.

J'ai l'impression  que ton ton problème c'est que tu ne sais pas exploiter le tableau des torseurs des voiles?:

-M: moment selon la forte inertie du voile (dans son plan)

-N: effort normal vertical

-Txy: effort de cisaillement horizontal dans le plan du voile

-Mf: moment de flexion selon la petite inertie du voile (perpendiculaire à son plan)

-Tyz: effort de cisaillement perpendiculaire au voile

  • Author
comment_140588
9 hours ago, zoliv63 said:

Bonjour

Pour prendre en compte seulement les effets du séisme  suivant X prend les efforts issus de ce cas de charge. J ai l'impression que c'est ce que tu as fait si le cas de charge N°2 est bien ton séisme suivant X.

J'ai l'impression  que ton ton problème c'est que tu ne sais pas exploiter le tableau des torseurs des voiles?:

-M: moment selon la forte inertie du voile (dans son plan)

-N: effort normal vertical

-Txy: effort de cisaillement horizontal dans le plan du voile

-Mf: moment de flexion selon la petite inertie du voile (perpendiculaire à son plan)

-Tyz: effort de cisaillement perpendiculaire au voile

Ahh oui tu a raison merci beaucoup !!! 

Mais pourquoi il y a un effort normal  si j'ai choisi l'effet horizontale du séisme seulment ??? D'ou vient cette effort ?? 

Merci d'avance !! 

 

Edited by ely97

  • Expert
comment_140589

Il y a toujours de l'effort normal puisque les voiles sont soumis à de la compression ou traction verticale. Au séisme, le bâtiment "bascule" avec un "encastrement" en pied (phénomène du pendule inversé), donc les voiles sont soit comprimés soit tendus au séisme. Les torseurs de voiles M bas, Txy, et N bas sont à prendre en compte pour calculer le voile en flexion composée, et il faut les compter avec le signe + ou -

  • Author
comment_140602
8 hours ago, canartik said:

Il y a toujours de l'effort normal puisque les voiles sont soumis à de la compression ou traction verticale. Au séisme, le bâtiment "bascule" avec un "encastrement" en pied (phénomène du pendule inversé), donc les voiles sont soit comprimés soit tendus au séisme. Les torseurs de voiles M bas, Txy, et N bas sont à prendre en compte pour calculer le voile en flexion composée, et il faut les compter avec le signe + ou -

Merciii bcppp !! 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...