Bonjour

J'ai un bâtiment qui flotte et je voulais savoir si je rajoute du gros béton dune épaisseur de 50cm sous le radier permettrait de rajouter de la masse ?

Est ce qu'il y a un problème de masse volumique dejaugé avec ce gros béton? 

Cordialement 

  • Replies 1
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_140608

Bonjour

Si je comprends bien ton terme "flotte" c'est que le sous-sol de ton bâtiment se situe dans une nappe phréatiques? Et que le poids de ton bâtiment ne compense pas la poussé d'Archimede? 

Dans ce cas, tu peux effectivement mettre du gros béton pour lester l'ouvrage. 

Pour ta question sur la masse volumique dejaugée du béton. On peut parler de masse volumique dejaugée car si tu ajoutes 50cm de gros béton tu augmentes de 50cm ta hauteur de pression de l'eau.