Bonjour,

Pour un poteau de section 30x30 avec Amin = 4,8 cm² j'ai le choix entre deux type de ferraillage soit 4HA14 ou 6HA12..qu'elle est le choix adéquate selon vos avis ?

Merci a vous

  • Réponses 5
  • Vues 2.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • khalil17
    khalil17

    Bonjour, Personnellement je préfère 4HA14 pour minimiser le nombre de barre d'acier transversal et ainsi assurer un bétonnage correcte et minimiser le risque de ségrégation du béton.

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonjour, il faudrait certainement s'inquiéter e l'espacement max et mini  donnés par les règlements et surtout le  règlement  para sismique de ton pays. OAllahou A3lam A+

  • genieyas
    genieyas

    bonjour, veux mieux toujours opter pour un ferraillage symétriques dans les deux directions surtout que le poteau est carré, puisque le maçon ou bien le ferrailleur pourra se tremper sur le sens

recommended_posts

comment_141640

bonjour, tout d'abord il faut vérifier la distance entre les barres longitudinales si vous pouvez mettre 02 barres sur les 30 cm de face selon votre règlement , après vérifier aussi le ferraillage minimum des aciers pour la section 30x30, et voir aussi le sens des moments si la face la plus faible accepte seulement 02 barres si vous mettez dans l'autre sens 03 barres, (tout dépend des moments de chaque face) . merci

  • Auteur
comment_141775

Merci pour votre réponse , pour la première condition l'écart entre 2 barres longitudinales est vérifié ( c < 40 cm) , le ferraillage min est aussi vérifié. concernant la troisième condition pouvez vous mieux l'expliquer svp.

comment_141777
Le 02/04/2020 à 22:17, Seif.eddine a dit :

Bonjour,

Pour un poteau de section 30x30 avec Amin = 4,8 cm² j'ai le choix entre deux type de ferraillage soit 4HA14 ou 6HA12..qu'elle est le choix adéquate selon vos avis ?

Merci a vous

Bonjour,

Personnellement je préfère 4HA14 pour minimiser le nombre de barre d'acier transversal et ainsi assurer un bétonnage correcte et minimiser le risque de ségrégation du béton.

comment_142001

bonjour,

veux mieux toujours opter pour un ferraillage symétriques dans les deux directions surtout que le poteau est carré, puisque le maçon ou bien le ferrailleur pourra se tremper sur le sens de 3 barre et celui de 2 barre

pour cela choisir des poteaux rectangulaires si vous ne voulez pas faire un ferraillage symétrique