Posté(e) Avril 9, 20205 a comment_141169 bonjour alykoum, J'ai un soucis au niveau de mon calcul de féraillage d'un poteaux de 40 x 40 pour un R+4. Je trouve ceci : m2= 259,52 ----> p2= 259,56 as =19,5 cm²(SOCOTEC) m3=308,84 -----> p3= -81,20 as =33 cm²(SOCOTEC) p= -1744,26 -----> m2= -16,5 m3=-76,38 as =31,5 cm²(SOCOTEC) La section de feraillage me parait enorme pour un poteau de 40 sur un R+4. Savez d'ou peut venir le probleme?? Merci d'avance .
Avril 25, 20204 a comment_141538 preciser la zone sismique , type de contreventement - donner une vue en plan
Mai 19, 20204 a Auteur comment_142113 Behaz, merci pour ta reponse. Donc c'est un sytème portique contreventé par des voiles. En zone 3 sur alger.
Aout 30, 20204 a comment_144785 pour le calcul des efforts il faut désélectionner les poteaux liés aux voiles
bonjour alykoum,
J'ai un soucis au niveau de mon calcul de féraillage d'un poteaux de 40 x 40 pour un R+4.
Je trouve ceci : m2= 259,52 ----> p2= 259,56 as =19,5 cm²(SOCOTEC)
m3=308,84 -----> p3= -81,20 as =33 cm²(SOCOTEC)
p= -1744,26 -----> m2= -16,5 m3=-76,38 as =31,5 cm²(SOCOTEC)
La section de feraillage me parait enorme pour un poteau de 40 sur un R+4.
Savez d'ou peut venir le probleme??
Merci d'avance .