Bonjour mes amis,

J’ai la structure d’une cage d’escaliers portée sur un noyau central en béton armé ainsi que des voiles sur les bords (voir photo, les voiles et le noyau sont hachurés en rouge), les dimensions en plan de la structure sont égales à (8,80x5,30) tandis que sa hauteur totale est égale à 27,5 m. La structure comporte deux volées d’escaliers en porte à faux sur ses cotés latéraux d’une largeur égale à 1,90 m pour chaque coté. Dans la modélisation de la structure sur ETABS, j’ai assigné à chaque palier un diaphragme rigide se qui à donné un nombre total de 36 diaphragmes. Apres l’analyse de cette structure, j’ai trouvé ce qui suit :

-          La période fondamentale de cette structure qui est donnée par ETABS est égale à 0,51 s, tandis que celle donnée par le RPA (Tempirique) est plus grande et est égale à 0,60 s.

-          Les valeurs des déplacements au sommet de la structure sont égales à 40,25 mm et 70,7 mm, respectivement dans les sens (x-x) et (y-y).

Ces deux résultats me donnent impression que cette structure est « rigide » par rapport à son élancement relativement élevée, et à mon avis, les valeurs de la période et des déplacements doivent être plus grandes que celles trouvées, qu’est ce que vous en dites ?

Une autre question ; est ce que mon approche est juste quant à l’assignement à chaque palier un diaphragme rigide ?

N.B :

- L’épaisseur des voiles est égale à 30 cm et celles de l’escalier est égale à 17 cm

WX.PNG

3D.PNG

3D.PNG

  • Replies 3
  • Views 2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_142740
Le 12/04/2020 à 17:38, USTHB2013 a dit :

Bonjour mes amis,

J’ai la structure d’une cage d’escaliers portée sur un noyau central en béton armé ainsi que des voiles sur les bords (voir photo, les voiles et le noyau sont hachurés en rouge), les dimensions en plan de la structure sont égales à (8,80x5,30) tandis que sa hauteur totale est égale à 27,5 m. La structure comporte deux volées d’escaliers en porte à faux sur ses cotés latéraux d’une largeur égale à 1,90 m pour chaque coté. Dans la modélisation de la structure sur ETABS, j’ai assigné à chaque palier un diaphragme rigide se qui à donné un nombre total de 36 diaphragmes. Apres l’analyse de cette structure, j’ai trouvé ce qui suit :

-          La période fondamentale de cette structure qui est donnée par ETABS est égale à 0,51 s, tandis que celle donnée par le RPA (Tempirique) est plus grande et est égale à 0,60 s.

-          Les valeurs des déplacements au sommet de la structure sont égales à 40,25 mm et 70,7 mm, respectivement dans les sens (x-x) et (y-y).

Ces deux résultats me donnent impression que cette structure est « rigide » par rapport à son élancement relativement élevée, et à mon avis, les valeurs de la période et des déplacements doivent être plus grandes que celles trouvées, qu’est ce que vous en dites ?

Une autre question ; est ce que mon approche est juste quant à l’assignement à chaque palier un diaphragme rigide ?

N.B :

- L’épaisseur des voiles est égale à 30 cm et celles de l’escalier est égale à 17 cm

WX.PNG

3D.PNG

3D.PNG

Bonjour

Je peux savoir comment tu vas assurer la liaison entre le paillasse et le voile supportant est ce qu'il y a des normes de calcul de ce genre de structure 

cordialement

  • 2 weeks later...
  • Author
comment_143188
Le 07/06/2020 à 17:02, Zakaria Amrani a dit :

Bonjour

Je peux savoir comment tu vas assurer la liaison entre le paillasse et le voile supportant est ce qu'il y a des normes de calcul de ce genre de structure 

cordialement

En faite, la paillasse travaille en porte-à-faux, donc les aciers sont ancrés dans le voile noyau

Cordialement 

comment_143194
Il y a 5 heures, USTHB2013 a dit :

En faite, la paillasse travaille en porte-à-faux, donc les aciers sont ancrés dans le voile noyau

Cordialement 

Bonjour

Pirere de me communiquer le plan de ferillage si possible 