- Replies 7
- Views 1.5k
- Created
- Last Reply
Popular Days
Most Popular Posts
-
Vérifer si le sous sol mitoyen comporte un voile . Si c'est le cas vous pouvez réaliser l'excavation par passes alternées.
-
Même en présence des voiles mitoyens,il y'aura une poussée latérale dû à cette surcharge. En raison que ton sol de fondation qui est composé de schiste ,cette formation est réputée alterable dès
-
C'est beaucoup,plutot opter par un clouage au niveau des blocs suceptibles de se détacher
Bonjour,
SVP ; j'ai besoin d'un avis sur les dispositions à prendre pour la réalisation de deux sous sol d'un bâtiment à deux façades vues sur deux rues. Les immeubles mitoyens sont en 1 sous sol.
Quels sont les dispositions à prendre sans risque et au moindre coût pour réaliser les deux sous sols au vue de résultats de l'étude géotechnique le sol d'assise SChiste fracturé à passage altéré. merci de votre réactivité c'est urgent