Jump to content
Posted
comment_141606

Bonjour, 

J'ai une paroi verticale à créer avec un passerelle côté horizontal. La structure va être posée sur des escaliers existants, voir photo ci-jointe et et va  boucher l'espace crée par les deux escaliers. Dans la partie haute, la structure va servir comme élargissement du  trottoir existant. 

Pour les hypothèses de chargement je l'ai traité comme une passerelle.

Quelles sont les limitation de flèche ELS pour les poutres porteuse horizontales ? (En dessus on aura du caillebotis). Je pensais prendre l/250 (wmax) et l/350 (w3) comme pour les planchers. 

La distance entre deux appuis consécutifs est de 2.8m.

Y a-t-il d'autres prescriptions plus précises adaptées aux passerelles ?

En déplacement vertical je limiterai les poteaux à h/250 selon les critères de déplacement de l'EC3 (autres bâtiments à niveau unique sans pont roulant). 

Je vous remercie.

 

 

Structure.JPG

Existant.JPG

Vue de dessus.JPG

  • Replies 2
  • Views 2.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_141794

Bonjour,

Vos hypothèses de calcul me semblent bonnes. Il est souhaitable de réaliser une étude dynamique pour une passerelle piétonne. Il y a un guide SETRA qui a été publié dessus.

Vous pouvez vous aider du WEBINAR ROBOT suivant à ce sujet :

BZK

 

 

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...