Bonjour à tous

 

Tout d'abord saha ramdankoum

Pour les bâtiments longs comportant un joint de dilatation, on fait la modélisation du bâtiment avec le joint qui sépare les 2 parties du bâtiment.

Quand on exploite les résultats on remarque que les premiers modes c'est une partie seulement du bâtiment qui vibre, l'autre reste immobile. Quel est l'origine du problème ?

  • Réponses 2
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_142098

Bonjour,

Si les parties de bâtiment ne sont pas strictement identiques, c'est normal qu'elles n'aient pas les mêmes mode propre.
Donc c'est possible que pour le le mode 1, vous obtenez une certaine déformée modale pour la partie A et une déformée modale nulle pour la partie B.
Vous devez également observer l'inverse.