Posted May 19, 20204 yr comment_142117 Bonjour svp j'aimerai savoir la contrainte du sol fourni par le laboratoire géotechnique doit être multiplié par un quelconque facteurs avant son introduction dans le logiciel à l'Elu ou a l'Els
May 19, 20204 yr comment_142123 Bonjour, non le laboratoire donne la contrainte admissible àl'ELS donc cette contrainte est déja divisé par un coefficient de sécurité qui est si je ne me trompe pas de (3), donc la contrainte fourni par le laboratoire doit etre utilisé tel quel pour calcul des semelles à l'ELS (charge non podéré) si vous voulez travailler à l'ELU, alors tu travaille avec la contrainte admoissible à l'ELU qui est égale à 3/2 la contrainte à l'ELS a vous
June 3, 20204 yr comment_142614 Tout dépend du logiciel utilisé. Quel est la valeur que vous rentrez ? qnet ? Exemple ci après à l'eurocode, extrait d'une étude de sol. Si votre logiciel demande qnet, ça veut qu'il s'occupe des coefficients de sécurité.
June 3, 20204 yr comment_142625 la contrainte donné par le laboratoire est ce qu'on appelle le capacité portante ou le taux de travail. c'est une contrainte de rupture, donc pour avoir la contrainte admissible à l'ELS on divise par 3,et 2 pour l'ELU. tu peux nous préciser par quelle méthode à tu calculé ta contrainte de rupture.