Posted May 19, 20204 yr comment_142121 Bonjour , J'ai besoin une solution fiable sur un faible résistance de plancher en hourdis RDC ????? En lieu de démolir ??? NB : résultats à 7 jours est 9 MPA !
May 19, 20204 yr comment_142122 franchement c'est une très faible résistance de béton comme as tu eu cette résistance? sont t il des résulats de laboratoire? avez vous une idée sur l'origine du probleme? s'agit t il de manque de ciment ou de sable pollué? a mon avis tu dois vérifier la résistance réelle par un essai d'auscultation dynamique le probleme ne se pose pas pour la dalle compression, mais plutot pour les poutres a vous
May 20, 20204 yr comment_142156 Je proposerai de faire passé des poutre en IPE en dessous dans le sens perpendiculaire aux poutrelles tout en créant des supports sur les quels elles reposeront. Edited May 20, 20204 yr by Talom steve Modifié
May 20, 20204 yr comment_142157 à l’instant, Talom steve a dit : Je proposerai de faire passé des poutre en IPE en dessous tout en créant des supports sur les quels elles reposeront. solution draconnienne !!!!!
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.