Bonsoir 1- le sondage de reconnaissance par la tarière arrêté à 1,30m est très insuffisant ! au minimum 6m : invite ton laboratoire à reprendre son programme de reconnaissance 2- le pénétrom
Besoin de votre expertise.
La conclusion de l'étude de sol dit "une contrainte admissible indicative de 1,0 bar peut être retenue à 3,40m de profondeur avec un système de fondations sur puits."
Après la descente des charges en un point, j'ai obtenu une charge de 39 030 daN ce qui m'a amener à obtenir une surface de 3,90m2 et un diamètre de puit = 2,23 m.
Ma question est de savoir si c'est faisable vue que la contrainte est de 1 bar.