Bonjour,

 

J'ai du mal à comprendre comment des voiles "ne participeront pas à la rigidité de la structure".

Les voiles participent à la rigidité de la structure. Le seul cas pour lequel ont peut considérer qu'il n'est pas nécessaire de les modéliser est

- ils sont enterrés ET

- le terrain autour des parties enterrés est rigide.

Dans ce cas, effectivement, la sollicitation sismique venant du sol, le déplacement des voiles est le même que le déplacement du terrain et les voiles ne participent pas à la stabilité : dans ce cas, et vous pouvez ne modéliser que la partie hors sol du bâtiment.

Pour le cas "classique" d'un sous sol remblayé, le terrain mis en place contre les voiles enterrés ne permet pas de "bloquer" le bâtiment dans le terrain, on peut alors, dans ce cas et de façon sécuritaire considérer la totalité des niveaux pour évaluer les efforts dans le bâtiment. Les efforts de poussée de terrain contre les voiles seront alors à majorer pour tenir compte des efforts sismiques mais il est préférable de faire ces calculs, à la main, et séparément.

Si vraiment le terrain n'est pas bon, il faut alors tenir compte de l'interaction sol/ structure.

 

Pour information : 35 modes c'est rien !!! Classiquement pour des bâtiment rigides, on atteint 400 à 500 modes. il y a alors des méthodes dans robot pour ne tenir compte que des efforts prépondérants afin d'alléger la manipulation des fichiers.

Voir : Pratique du calcul sismique https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/pratique-du-calcul-sismique-9782212141351/

Je ne l'ai pas en version informatique. Il y a un exemple de modélisation sous Hercule, robot, advance design. L'exemple concerne un petit bâtiment en R+4, sans sous sol pour lequel il faut calculer 120 modes avant d'atteindre les 90% de masses.

Je joins l'extrait concernant la hauteur des bâtiments.

 