Aller au contenu
Posté(e)
comment_142999

nous avons le RDC , nous voulons construire le 1er étage mais le problème est que les barres d'attente qui relieront les poteaux du RDC aux poteaux du 1er étage n'existent pas (a été coupé ) .  solutions?

  • Réponses 2
  • Vues 955
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_143001

bonjour,

la solution consiste à forer sur la profondeur voulue ( distance e recouvrement en fonction du diamètre) et à sceller de nouvelles attentes avec des résinés appropriées ou du mortier de scellement.

Ouallahou A3lam

a+

comment_143015

utilise un scelement chimique type  sika scellemnt ou sika ancrage ou hilti

l'avantage est que tu perfore suelement une petite distance et tu aura le meme effet que si la barre a été scélé avec le béton avnt coulage