Bonjour

d'habitude je reçois des compte rendus d'étude de sol avec les contraintes admissible directement. Aujourd'hui j'ai reçu un résultat d'un pénétromètre GTR 790..

Comment extraire les contraintes s'il vous plat?

 

  • Réponses 5
  • Vues 913
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_143139

Bonjour

Tout d'abord la contrainte admissible donnée à l'avance par une étude de sol n'est qu'indicative. Au stade de dimensionnement des fondations par un BET cette contrainte devra être normalement recalculer en fonction des dimensions de la semelle.

Pour le dimensionnement des fondations selon l'essai du pénétromètre statistique et pressiometre de Ménard : Regarde le fascicule 62 titre V ou alors les eurocodes en vigueur.

Cdt

comment_143142

Bonjour

Cette formule correspond au pénétromètre dynamique (c'est un essai qualitatif et non quantitatif). Elle te donne une valeur approchée de la contrainte de rupture ! 

Il y a plusieurs types de pénétromètre. Consulter votre laboratoire pour savoir lequel ...