Le 20/06/2020 à 10:06, sara bouh a dit :

oui c'est ce que j'ai trouvé mais je veux savoir est ce qu'il y a une relation entre ES et KW de l'essai à la plaque module de westergard. merci

DTU 13.3 (Dallage) art. 5.1.2.3

Es = 0.54 Kw Øplaque, valable seulement sur une hauteur de l'ordre de la hauteur de la plaque, attention c'est le module d'élasticité tiré d'un essai à la plaque, en aucun cas un K qui caractérise le comportement d'un sol au delà de 60 à 70cm de profond.