Posted June 19, 20204 yr comment_143259 Bonjour, j'espere que vous allez bien tous. Je viens ici aujourd'hui pour demander votre aide. En RPS.2000 la regularité en elevation doit verifier dans le cas de retrecissement graduel en elevation, la saillie a chaque niveau ne doit pas depasser 15% de la dimension en plan du niveau precedent sans que le retrait Global ne depasse 25% de la dimension en plan au niveau du sol ( Figure 3.3) Pour mon cas j'ai ce batiment R+3 en retrait : 0.25xB= 0.25x10.5= 2.6 m alors que A= 4.8 m (R+3 en retrait). dans ce cas j'ai 0.25xB < A ; est ce que je peux dire que mon batiment est irregulier et faire uniquement un calcul avec le logiciel robot?
June 19, 20204 yr comment_143260 il y a 13 minutes, Hamza97 a dit : Pour mon cas j'ai ce batiment R+3 en retrait : 0.25xB= 0.25x10.5= 2.6 m alors que A= 4.8 m (R+3 en retrait). dans ce cas j'ai 0.25xB < A ; est ce que je peux dire que mon batiment est irregulier bonjour, oui ton bâtiment est irrégulier selon les deux conditions. par rapport à l'étage précédent et par rapport à la dimension au sol. OuAllahou A3lam A+
June 19, 20204 yr comment_143262 il y a 28 minutes, Hamza97 a dit : Bonjour, j'espere que vous allez bien tous. Je viens ici aujourd'hui pour demander votre aide. En RPS.2000 la regularité en elevation doit verifier dans le cas de retrecissement graduel en elevation, la saillie a chaque niveau ne doit pas depasser 15% de la dimension en plan du niveau precedent sans que le retrait Global ne depasse 25% de la dimension en plan au niveau du sol ( Figure 3.3) Pour mon cas j'ai ce batiment R+3 en retrait : 0.25xB= 0.25x10.5= 2.6 m alors que A= 4.8 m (R+3 en retrait). dans ce cas j'ai 0.25xB < A ; est ce que je peux dire que mon batiment est irregulier et faire uniquement un calcul avec le logiciel robot? Bonjour Que voulez vous dire par : et faire uniquement un calcul par le logiciel robot ? Cdt
June 19, 20204 yr Author comment_143263 @BELLAMINE Je prépare mon PFE est dans le cas d'un batiment régulier je suis supposé faire un calcul manuel de plus que le calcul de robot. Je cherche a connaitre votre avis sur la régularité de ce batiment.
June 19, 20204 yr comment_143264 Bonjour Puisque c'est un projet de fin d'études, alors, il faut faire attention ! Régulier ou non, on va vous demander des explications sur la validité des calculs. Et vous n'avez pas intérêt à dire je l'ai fait avec robot. Il faut donner des preuves par un calcul manuel. Ce n'est pas robot qui va répondre à votre place ! Personnellement, si le bâtiment est irrégulier. Il faut le rendre régulier. Cdt
June 19, 20204 yr comment_143266 Il y a 2 heures, BELLAMINE a dit : Bonjour Puisque c'est un projet de fin d'études, alors, il faut faire attention ! Régulier ou non, on va vous demander des explications sur la validité des calculs. Et vous n'avez pas intérêt à dire je l'ai fait avec robot. Il faut donner des preuves par un calcul manuel. Ce n'est pas robot qui va répondre à votre place ! Personnellement, si le bâtiment est irrégulier. Il faut le rendre régulier. Cdt mais la rendre régulier c'est l'afaire de l'architecte Bonjour, si ton batiment est régulier, et que tu dois la calculer ainsi, alors dit moi d'abord c'est quoi l'effet de l'irrigularité sur ta structure du point de vue structurel et calcul? a vous
June 19, 20204 yr comment_143267 bonjour, est ce qu'il t'est demandé un calcul e sismique? dans quelle zone sismique se trouve le projet? si mes souvenirs sont encore fiables il s'agirait de calculer la position du centre de masse et du centre de torsion OuAllahou A3lam A+
June 19, 20204 yr comment_143276 bonjour A = 11.5 -10.5 = 1.00 m et ce n'est pas un retrecissement, il doit y avoir une autre formule a vérifier que celle que t'as posté
June 19, 20204 yr Author comment_143284 Merci pour vos réponse, dans le cas d'irrégularité le calcul manuelle est impossible a réaliser car ca sera beaucoup trop long donc le jury va pas partir sur ce point mais faut d'abord expliquer qu'il est bien irrégulier. pour la zonne sismique c'est im bâtiment de classe 3 de zone 3, acceleration 0.14g , vitesse 0.13 m/s, avec un coeff de site 1,2 et coeff de comportement K=2 ( ND1) . @Civil Engineer007 pour le 1 m dont vous parlez c'est dans le cas d'élargissement, 1 m vérifie bien le RPS2000. Mais au niveau de rétrécissement du dernier étage la condition n'est pas vérifiée ou quelque chose m'echappe ?