Messages populaires

  • scorpion
    scorpion

    Accès réservé aux membres uniquement

    Se connecter ou S’inscrire

  • breton2250
    breton2250

    Accès réservé aux membres uniquement

    Se connecter ou S’inscrire

  • Accès réservé aux membres uniquement

    Se connecter ou S’inscrire

Images postées

recommended_posts

comment_143464

Plutôt Eurocode, fascicule 62 titre V ou NFP94-261  non ?

Calcul des fondations superficielles NFP 94-261 : https://drive.google.com/file/d/1Owp1xkJ8NAqo9QITmpzDD58DFm1P9-KB/view?usp=sharing

Voir les pages ELS  et ELU pour les critères de compression du sol.

Il y a pour les semelles rectangulaires et circulaires.

J'avais fait un petit cours pour des apprentis ingénieurs au moment où la réglementation était sortie : https://drive.google.com/file/d/1l-WI4HXIKtF2cFcK0Uf9GgML8X1anRlj/view?usp=sharing, voir pages 31 à 40.

Je te mets un petit fichier excel qui correspond à un exemple traité en cours pour un massif rectangulaire, il n'y avait que des efforts horizontaux (qui créent des moments), mais tu peux rajouter une colonne moments pour les cas concernés.

Le calcul "à la main" : https://drive.google.com/file/d/1QIYpSLxaXbNytU7IP_BkZLLxkbB2SZI4/view?usp=sharing qui explique un peu les formules un peu obscures :

Meyerhof.thumb.jpg.d7f3a2f901f56885d99595b003503929.jpg

 

Fondation Flunch.xlsx

comment_143480

J'oubliais, pense au idelta, coefficient de réduction de contrainte dû à l'inclinaison des charges, ici il est différent de celui du fascicule 62-titreV.