Aller au contenu
Posté(e)
comment_143319

qu'elle est la solution à choisir au droit de la liason pour assurer une parfaite liaison entre un poteau de 60 MPa en terme de résistance à la compression du béton et une poutre et plancher dalle d'une Rc=40 MPa.

à vos avis et propositions .

cordialement .

  • Réponses 6
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_143335
Il y a 6 heures, genieyas a dit :

Bonjour,

pas de disposition particulière

meme disposition qu'on béton ordinaire

a vous

Ma question vise à s'informer sur la technique qui va m'assurer une bonne homogénéité des deux betons (Rc=60Mpa,40Mpa) lors de la phase d'exécution ,puisqu'il y'aura un arrêt de coulage du béton dans les poteaux.

comment peut on assuer la reprise du bétonnage des poutres et dalle toute en évitant de créer une zone de faiblesse au niveau du noeud. 

Merci à vous. 

comment_143337

comme toute reprise de bétonnage, il faut assurer un régousité de la surface pour que la résistance de cisaillement du béton ne sera pas altérée, mais on pourra ajouter des barres batteaux (en diagonale qui relieent les deux parties de la partie de reprise de bétonnage, ainsi, on pourra meme négléger la résistance de cisaillement venat de béton et ne compter que sur la résistance de cisaillement apportée par les armatures batueaux

la reprise de bétonnage n'altére pas la résistance à la flexion....

a vous

  • Auteur
comment_143340
il y a 20 minutes, genieyas a dit :

comme toute reprise de bétonnage, il faut assurer un régousité de la surface pour que la résistance de cisaillement du béton ne sera pas altérée, mais on pourra ajouter des barres batteaux (en diagonale qui relieent les deux parties de la partie de reprise de bétonnage, ainsi, on pourra meme négléger la résistance de cisaillement venat de béton et ne compter que sur la résistance de cisaillement apportée par les armatures batueaux

la reprise de bétonnage n'altére pas la résistance à la flexion....

a vous

Est ce qu'il y'a moyen d'éviter l'ajout d'armatures de renforts?

Est si t'as une idée sur le pourcentage de ces armatures par rapport au total des poteaux.

Merci d'avance. 

comment_143341

généralement rendre le section de béton régueuse suffit

si tu veux reprendre le calcul, c'est un calcul BA, tu doit avoir l'effort de cisaillement dans ton poteau puis tu calcul le section d'armature nécessaire à mettre sur place pour reprendre le cisaillement (comme on fait pour le calcul de la section des cadres), une fois tu trouve la section tu calcul nombre de barre nécessaire

a vous

  • Auteur
comment_143361
Il y a 19 heures, genieyas a dit :

généralement rendre le section de béton régueuse suffit

si tu veux reprendre le calcul, c'est un calcul BA, tu doit avoir l'effort de cisaillement dans ton poteau puis tu calcul le section d'armature nécessaire à mettre sur place pour reprendre le cisaillement (comme on fait pour le calcul de la section des cadres), une fois tu trouve la section tu calcul nombre de barre nécessaire

a vous

Merci infiniment Monsieur. 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités