Bonsoir Vous ne pouvez pas savoir systématiquement le cas de combinaisons le plus défavorable en partant du tableau des coefficients de pondération des charges. La justification selon chaque état
-
Bonsoir, le seul document réellement intéressant pour la justification des massifs d'éoliennes est disponible gratuitement sur le site du CFMS : "Recommandations sur la conception, le calcul, l’e
-
Rebonjour, Il est plus logique de la considérer Qadm en état de service : dans ce cas la toutes mes vérifications seront en ELS . et les différentes charges calculées au début me serviront p
Bonjour,
Pour calculer la force verticale appliquée sur la fondation "de type carré par exemple", pourquoi on doit calculer les différents cas de sollicitations,
sachant que le cas le plus défavorable est le premier cas , dont les coefficients de pondération sont supérieurs aux autres .