comment_143404
il y a une heure, HOCEIMA2013 a dit :

Ok d'accord,

 

Mais en terme de vérification en ELU: , je ne peux vérifier que le % de la surface comprimée

mais pas la contrainte transmis pas l'ouvrage au sol,  vu que je n'ai pas Qadm en état ultime.

en attente de votre retour et merci pour votre soutien.

 

Crdlt

Comme déjà évoqué, tu peux prendre Qadm ELU = 1.5 Qadm ELS à défaut d'avoir l'information, c'est ce qu'on avait avant les eurocodes.

La vérification du glissement se fait à l'ELU.

Effectivement, je suis d'accord avec Bellamine, il faut faire ELS et ELU pour les surfaces comprimées.

Je ne savais pas que c'était pour un exercice de cours. Du coup d'un massif éolienne est un cas particulier de massif avec des % de surfaces comprimées qui ne sont pas ceux du fascicule 62 titre V, est ce qu'il ne vaut mieux pas partir sur quelquechose de plus classique : panneau de signalisation, enseigne de supermarché, cheminée ou autre.

 